Alte USV mit RS232 Schnittstelle an win 2003 Server. Standard-Pinbelegung von Windows?
Hi. Habe eine alte USV von "sicon-socomec"
Hi. Habe eine alte USV von "sicon-socomec" würde diese gerne an einen vorhandenen Win2003Server anschließen.
Mein Problem ist ich kenne nicht die Standard-Pinbelungung von Windows an der RS232 Schnittstelle.
Weis nun also auch nicht über welche Pin's der Server zum runterfahren gebracht werden kann.
Die Software die es dazu gab kann den Server nicht ausschalten, sondern nur wenn jemand angemeldet ist z.B.
der Administrator abmelden.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Hier noch die Internetadresse: http://www.socomec.com/
Oder diese: http://www.sicon-socomec.ch/
Und so sieht das Teil aus:
Die bevorzugte Lösung die ich gerne nutzen würde ist die USV-Lösung von Windows.
Mir reicht es aus wenn der Server über diese Funktion aus geht.
Ich sage schon mal
THX
Hi. Habe eine alte USV von "sicon-socomec" würde diese gerne an einen vorhandenen Win2003Server anschließen.
Mein Problem ist ich kenne nicht die Standard-Pinbelungung von Windows an der RS232 Schnittstelle.
Weis nun also auch nicht über welche Pin's der Server zum runterfahren gebracht werden kann.
Die Software die es dazu gab kann den Server nicht ausschalten, sondern nur wenn jemand angemeldet ist z.B.
der Administrator abmelden.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Hier noch die Internetadresse: http://www.socomec.com/
Oder diese: http://www.sicon-socomec.ch/
Und so sieht das Teil aus:
Die bevorzugte Lösung die ich gerne nutzen würde ist die USV-Lösung von Windows.
Mir reicht es aus wenn der Server über diese Funktion aus geht.
Ich sage schon mal
THX
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 50882
Url: https://administrator.de/forum/alte-usv-mit-rs232-schnittstelle-an-win-2003-server-standard-pinbelegung-von-windows-50882.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 08:12 Uhr
2 Kommentare
Neuester Kommentar
Hier noch ein Nachtrag meiner seits:
Link: http://www.mikrocontroller.net/topic/119741
Folgendes ohne Gewähr:
CTS (8 an 9pol.) ist Stromausfall (Eingang)
DCD (1 an 9pol.) ist Akku-Leer (Eingang)
DTR (4 an 9pol.) ist USV-abschalten (Ausgang)
Die Polarität ist einstellbar.
CTS (8 an 9pol.) ist Stromausfall (Eingang)
DCD (1 an 9pol.) ist Akku-Leer (Eingang)
DTR (4 an 9pol.) ist USV-abschalten (Ausgang)
Die Polarität ist einstellbar.
Link: http://www.mikrocontroller.net/topic/119741