Erdungsanschluss Steckdosenleiste
Hallo Administrator.de Forum,
ich bin gerade beim Aufbau eines Netzwerkschranks die Steckdosenleiste von Intellinet anzubringen. Dort gibt es einen Erdungsanschluss - Für was ist dieser gut und wie muss hier unter Umständen angeschlossen werden?
Grüße Netnewbee
ich bin gerade beim Aufbau eines Netzwerkschranks die Steckdosenleiste von Intellinet anzubringen. Dort gibt es einen Erdungsanschluss - Für was ist dieser gut und wie muss hier unter Umständen angeschlossen werden?
Grüße Netnewbee
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 1609623079
Url: https://administrator.de/contentid/1609623079
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 14:11 Uhr
11 Kommentare
Neuester Kommentar
Beim erden geht es meines Wissens nach "nur" darum, das metallische Gehäuse zu erden, damit im Fehlerfall nicht das Gehäuse dauerhaft unter Strom steht und dir dann die Finger kitzeln. Ich habe da auch schon gehört, dass die "Erde" bzw. der Schutzleiter von der Zuleitung verwendet wurde.
Mit Zuleitung war aber bestimmt keine 3x1,5mm² Leitung gemeint.
Meine Schränke auf der Arbeit sind vom Elektriker per Erdungsschiene über ein einzelnes 4mm² gelb-grüner Kabel irgendwo separat geerdet (wo weiß ich nicht). Die USV-Zuleitung ist da nicht für nutzbar.
Da es sich um einen privaten Netzwerkschrank handelt würde ich da u.U. mal drüber hinwegsehen. Vielleicht könntest du, falls Multimeter oder doppelpoliger Spannungs/Durchgangsmesser etc. vorhanden, einmal messen ob der Schrank bereits über die Switche geerdet ist (Durchgangsmessung zw. PE von Steckdosenleiste und Gehäuse)
Beispiel: Switch mit Metallgehäuse, Zuleitung mit Schutzleiter -> Metallgehäuse wird definitiv geerdet sein und somit durch die Metallschrauben die Erdung an den Schrank auch übergeben.
Fachlich korrekt wäre natürlich wie beschrieben die Erdung über ein separates Kabel. Da gehört aber glaube ich mehr dazu, weil Erdung != Potentialausgleich
Mit Zuleitung war aber bestimmt keine 3x1,5mm² Leitung gemeint.
Meine Schränke auf der Arbeit sind vom Elektriker per Erdungsschiene über ein einzelnes 4mm² gelb-grüner Kabel irgendwo separat geerdet (wo weiß ich nicht). Die USV-Zuleitung ist da nicht für nutzbar.
Da es sich um einen privaten Netzwerkschrank handelt würde ich da u.U. mal drüber hinwegsehen. Vielleicht könntest du, falls Multimeter oder doppelpoliger Spannungs/Durchgangsmesser etc. vorhanden, einmal messen ob der Schrank bereits über die Switche geerdet ist (Durchgangsmessung zw. PE von Steckdosenleiste und Gehäuse)
Beispiel: Switch mit Metallgehäuse, Zuleitung mit Schutzleiter -> Metallgehäuse wird definitiv geerdet sein und somit durch die Metallschrauben die Erdung an den Schrank auch übergeben.
Fachlich korrekt wäre natürlich wie beschrieben die Erdung über ein separates Kabel. Da gehört aber glaube ich mehr dazu, weil Erdung != Potentialausgleich
Hallo,
Naja der Erdunganschluss dient wie der Name schon sagt zum Erden der elektrischen Betriebsmittel im Netzwerkschrank. Normaler Weise wird der Schaltschrank zusätzlich mit einem Schutzleiter 4qmm oder 6qmm analog der Zuleitung verlegt. Dieser separate Schutzleiter kommt dann auf eine Erdungschiene/ Erdungspunkt im Schrank. Die Zuleitung meist 3x2,5qmm sollte auf eine innenliegende Steckdose oder Abzweigdose geführt werden wo dann die Steckdosenleiste angeklenmt wird.
Das deine RPis Netzteile keinen Neutralleiter haben halte ich für ein Gerücht, du meinst wohl eher sie haben keinen schutzleiter. Du musst eine Funktionserdung nur dann herstellen wenn das Gehäuse aus Metall besteht und das Teil 230V führt, da das Gerät aber mit 5V arbeitet greift das PELV/ Self Prinzip. Daher musst du hier keine extra Erdung herstellen.
Die oberen Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Wie zum Beispiel @bity50 oder meiner Einer ist. Generell würde ich auch grundsätzlich die arbeiten einmal messen lassen. Iso und Schutzleiter.
Naja der Erdunganschluss dient wie der Name schon sagt zum Erden der elektrischen Betriebsmittel im Netzwerkschrank. Normaler Weise wird der Schaltschrank zusätzlich mit einem Schutzleiter 4qmm oder 6qmm analog der Zuleitung verlegt. Dieser separate Schutzleiter kommt dann auf eine Erdungschiene/ Erdungspunkt im Schrank. Die Zuleitung meist 3x2,5qmm sollte auf eine innenliegende Steckdose oder Abzweigdose geführt werden wo dann die Steckdosenleiste angeklenmt wird.
Das deine RPis Netzteile keinen Neutralleiter haben halte ich für ein Gerücht, du meinst wohl eher sie haben keinen schutzleiter. Du musst eine Funktionserdung nur dann herstellen wenn das Gehäuse aus Metall besteht und das Teil 230V führt, da das Gerät aber mit 5V arbeitet greift das PELV/ Self Prinzip. Daher musst du hier keine extra Erdung herstellen.
Die oberen Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Wie zum Beispiel @bity50 oder meiner Einer ist. Generell würde ich auch grundsätzlich die arbeiten einmal messen lassen. Iso und Schutzleiter.
Zitat von @150203:
@bity50 @niklasschaefer @dkoerner @wiesi200 Ich bearbeite die Sache mit einem befreundeten Elektriker, der hat jedoch im Dez keine Zeit für mich und ich versuche meinerseits mit eurer Hilfe mehr zu verstehen
@bity50 @niklasschaefer @dkoerner @wiesi200 Ich bearbeite die Sache mit einem befreundeten Elektriker, der hat jedoch im Dez keine Zeit für mich und ich versuche meinerseits mit eurer Hilfe mehr zu verstehen
Naja - is ganz einfach:
a) du wartest auf den fachmann und lässt die finger davon
b) du riskierst es einfach selbst mit der möglichkeit da Fehler zu machen die weh tun können..
Generell hilft es dir ja nicht wenn du im Schrank alles schön erdest - solang der Schrank selbst nicht geerdet ist.
Ob du den jetzt im Privathaushalt mit irgendwelchen "Tricks" anbindest oder ob du ne wirkliche Erdung hast die du erreichen kannst musst du ja selbst wissen...
Wurde hier doch auch schon mal Thematisiert... wenn du also den Schrank aufstellst, Geräte einbaust und die Stecker einsteckst bleibt nur die Frage wie du den "Schrank" definierst ? ;)
Thema Erdung von Netzwerkschrank
Viel spaß beim lesen... halt der Klassiker bei solchen Themen.
Thema Erdung von Netzwerkschrank
Viel spaß beim lesen... halt der Klassiker bei solchen Themen.