Worst Case ... Server 2003 Raid 5 - 2 Festplatten defekt und ntbackup nicht vorhanden
so, wer möchte sich austoben?
folgendes Szenario:
DC - Raid 5 mit 3 Platten + Hotspare
Windows 2003 mit AD, Exchange 03 etc ... Single-DC
ansonsten gibt es noch 4 file server sowie 30 workstations
Runterfahren ging ohne Probleme, beim hochfahren 2 defekte Raid5 Platten ... Hotspare nicht eingesprungen - Server futsch
raid controller auch futsch
nun wurde ein neuer Controller rangeschafft... aber die raid5 festplatten nach wie vor tot.
system auf einer Sata Platte wiederhergestellt (Acronis)
ntbackup nicht vorhanden, exchange datenbank nicht angehalten beim sichern - verdacht auf inkonsistenz
nach der wiederherstellung läuft das Active Directory nicht mehr... der Server an sich brauch eeeeewigkeiten zum booten (1 - 1,5 Stunden)
Ideen?
-meine wäre: Server 08 installieren auf neuer hardware und ganze domain neu aufbauen... notwenige files aus der acronis sicherung ziehen und soweit wie möglich einbinden...
kunde ist very very unhappy -.-
folgendes Szenario:
DC - Raid 5 mit 3 Platten + Hotspare
Windows 2003 mit AD, Exchange 03 etc ... Single-DC
ansonsten gibt es noch 4 file server sowie 30 workstations
Runterfahren ging ohne Probleme, beim hochfahren 2 defekte Raid5 Platten ... Hotspare nicht eingesprungen - Server futsch
raid controller auch futsch
nun wurde ein neuer Controller rangeschafft... aber die raid5 festplatten nach wie vor tot.
system auf einer Sata Platte wiederhergestellt (Acronis)
ntbackup nicht vorhanden, exchange datenbank nicht angehalten beim sichern - verdacht auf inkonsistenz
nach der wiederherstellung läuft das Active Directory nicht mehr... der Server an sich brauch eeeeewigkeiten zum booten (1 - 1,5 Stunden)
Ideen?
-meine wäre: Server 08 installieren auf neuer hardware und ganze domain neu aufbauen... notwenige files aus der acronis sicherung ziehen und soweit wie möglich einbinden...
kunde ist very very unhappy -.-
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 156174
Url: https://administrator.de/forum/worst-case-server-2003-raid-5-2-festplatten-defekt-und-ntbackup-nicht-vorhanden-156174.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 13:12 Uhr
14 Kommentare
Neuester Kommentar
sei auch Du ungegrüßt.
Ist doch ganz einfach.
Dein Kunde ist unhappy? Dann sei mal glücklich, dass ich nicht Dein Kunde bin. Da hättest Du nämlich 2 Möglichkeiten. Welche der beiden defekten Platten möchtest Du von einem professionellen Wiederherstellungsservice bearbeiten lassen und dann ganz schnell verschwinden? Kein Backup, Server und Raid Controller und 2 Platten Schrott? Komischer Zufall?!? Ich tippe mal eher darauf, dass Du auch vergessen hast eine USV einzubauen. Acronis und NTBackup? Beides funktioniert nicht? Seit wann nicht mehr?
Dazu gibt es kaum noch Alternativen, Du kannst mal nen Plan machen und ganz langsam neu aufsetzen.
Vergiss das mit den Tschüss
Ist doch ganz einfach.
Dein Kunde ist unhappy? Dann sei mal glücklich, dass ich nicht Dein Kunde bin. Da hättest Du nämlich 2 Möglichkeiten. Welche der beiden defekten Platten möchtest Du von einem professionellen Wiederherstellungsservice bearbeiten lassen und dann ganz schnell verschwinden? Kein Backup, Server und Raid Controller und 2 Platten Schrott? Komischer Zufall?!? Ich tippe mal eher darauf, dass Du auch vergessen hast eine USV einzubauen. Acronis und NTBackup? Beides funktioniert nicht? Seit wann nicht mehr?
Dazu gibt es kaum noch Alternativen, Du kannst mal nen Plan machen und ganz langsam neu aufsetzen.
folgendes Szenario:
DC - Raid 5 mit 3 Platten + Hotspare
Windows 2003 mit AD, Exchange 03 etc ... Single-DC
ansonsten gibt es noch 4 file server sowie 30 workstations
Das z.B. ist ein sehr seltsames Konstrukt.....DC - Raid 5 mit 3 Platten + Hotspare
Windows 2003 mit AD, Exchange 03 etc ... Single-DC
ansonsten gibt es noch 4 file server sowie 30 workstations
Vergiss das mit den Tschüss
Guten Abend,
auch wenn es sicherlich kein guter für Dich ist!
Ich will Dir mal die flapsige Art verzeihen, aber das Szenario ist schon mit wenig Alternativen.
Nur wenn Du alles auf 2008 ziehst, dann hast Du immer noch keine Exchange Sicherung und e-Mail ist heute wichtiger den je.
Aber Microsoft hat an Dich gedacht! Office 2003 hat als Standard den Cache-Modus aktiviert. Also, boote die Clients sicher die .ost Dateien und dann Outlook starten und das Postfach in eine PST exportieren. Dann haste erst mal die Outlooks sicher. Jetzt noch die File-Server sichern und dann kannst Du an eine neue Domain denken. Ach ja, falls Du Serverbased-Profile hast, dann solltest Du diese Daten auch noch sichern. Ansonsten auf den Clients die Profile sichern!
Dann solltest Du Dir wirklich überlegen, ob Du nicht zu der Sache einen Dienstleister zur Seite nimmst! Denn ich denke SOOOO viele Worst-Case-Scenarios gibts nicht mal bei DMAX ;)
In dem SInne...
Der Uwe
auch wenn es sicherlich kein guter für Dich ist!
Ich will Dir mal die flapsige Art verzeihen, aber das Szenario ist schon mit wenig Alternativen.
Nur wenn Du alles auf 2008 ziehst, dann hast Du immer noch keine Exchange Sicherung und e-Mail ist heute wichtiger den je.
Aber Microsoft hat an Dich gedacht! Office 2003 hat als Standard den Cache-Modus aktiviert. Also, boote die Clients sicher die .ost Dateien und dann Outlook starten und das Postfach in eine PST exportieren. Dann haste erst mal die Outlooks sicher. Jetzt noch die File-Server sichern und dann kannst Du an eine neue Domain denken. Ach ja, falls Du Serverbased-Profile hast, dann solltest Du diese Daten auch noch sichern. Ansonsten auf den Clients die Profile sichern!
Dann solltest Du Dir wirklich überlegen, ob Du nicht zu der Sache einen Dienstleister zur Seite nimmst! Denn ich denke SOOOO viele Worst-Case-Scenarios gibts nicht mal bei DMAX ;)
In dem SInne...
Der Uwe
Zitat von @neueradmuser:
oh entschuldigung, das tut mir leid und ist nicht meine Art (wirklich)
also vorweg das wichtigste, der Gruß --> Gruß & dank im voraus für ideen & tipps ;)
und stop, habe nie gesagt ich sei ein hochprofessioneller Kundenbetreuer... ich habe den Server heute so vorgesetzt bekommen
(werkstatt)
Der verwendete Controller ist ein Intel Megaraid 8 Port SATA (habe ihn leider hier zu hause nicht vorliegen und daher keine
Modelnummer)
die Platten sind Western Digital RE3 mit je 500GB. Das MegaRaid5 hat also 932GB und ein paar krumme...
trotzdem danke für deine bemühung
oh entschuldigung, das tut mir leid und ist nicht meine Art (wirklich)
also vorweg das wichtigste, der Gruß --> Gruß & dank im voraus für ideen & tipps ;)
und stop, habe nie gesagt ich sei ein hochprofessioneller Kundenbetreuer... ich habe den Server heute so vorgesetzt bekommen
(werkstatt)
Der verwendete Controller ist ein Intel Megaraid 8 Port SATA (habe ihn leider hier zu hause nicht vorliegen und daher keine
Modelnummer)
die Platten sind Western Digital RE3 mit je 500GB. Das MegaRaid5 hat also 932GB und ein paar krumme...
trotzdem danke für deine bemühung
Moin (hast Du immer noch net geschafft)
zu 99 % speichern Deine Platten nicht ihre RAID-Config auf der Platte, so daß man gefahrlos den Controller wechseln könnte
und jetzt wird es eckig
Du sprichst von RAID 5 - und kommst bei ner Nettogröße von 932 GB bei 500er Platten raus - also haste nur 3 Platten im RAID gehabt, und eine HotSpare
sind beide Platten zugleich ausgefallen oder haste keine Zeit gehabt zu warten, bis das Recovery des RAIDs durch ist, kann locker mehrere Stunden dauern...
Gruß
24
Klack- Klack ist immer das Ende. Dann wird die Spur 0 nicht mehr gelesen und die Platte ist Sondermuell. Ausser Du gibst sie einem Datenretter. Der verlangt dann 2000 EUR fuer eine Platte.
Wenn Du W2008 verwenden willst wuerde ich Dir waermstens einen aktuellen Server empfehlen. Sonst geht das Perfomance Problem gleich wieder los.
MFG
Starmanager
Wenn Du W2008 verwenden willst wuerde ich Dir waermstens einen aktuellen Server empfehlen. Sonst geht das Perfomance Problem gleich wieder los.
MFG
Starmanager
Hallo Nightwishler,
Das Szenario finde ich merkwürdig, warum? Der Kunde hat für 30 Workstations 5 Server da stehen mit dieser Aufteilung. Die müssen was ganz spezielles machen, damit sich 8 Workstations einen Fileserver teilen müssen. Dafür hat der einzige Nicht-Fileserver den ganzen Rest, incl Exchange? Es müsste doch wenigstens ein Plätzchen für einen 2. DC sein? In der Konstellation würde ich aber auch die Performanceprobleme auf dem DC erwarten. Das Konzept sollte der Kunde in dem Zusammenhang mal überdenken (lassen). Es wurde ihm ja jetzt bewusst, was passieren kann, wenn eine Maschine ausfällt. Spätestens jetzt kann man dem Kunden erklären, dass Sicherheit kein Programm, sondern ein Konzept ist.
Oder wie mein alter IBM-Techniker immer zu sagen pflegte:
Gruß Sam
folgendes Szenario:
DC - Raid 5 mit 3 Platten + Hotspare
Windows 2003 mit AD, Exchange 03 etc ... Single-DC
ansonsten gibt es noch 4 file server sowie 30 workstations
DC - Raid 5 mit 3 Platten + Hotspare
Windows 2003 mit AD, Exchange 03 etc ... Single-DC
ansonsten gibt es noch 4 file server sowie 30 workstations
Das Szenario finde ich merkwürdig, warum? Der Kunde hat für 30 Workstations 5 Server da stehen mit dieser Aufteilung. Die müssen was ganz spezielles machen, damit sich 8 Workstations einen Fileserver teilen müssen. Dafür hat der einzige Nicht-Fileserver den ganzen Rest, incl Exchange? Es müsste doch wenigstens ein Plätzchen für einen 2. DC sein? In der Konstellation würde ich aber auch die Performanceprobleme auf dem DC erwarten. Das Konzept sollte der Kunde in dem Zusammenhang mal überdenken (lassen). Es wurde ihm ja jetzt bewusst, was passieren kann, wenn eine Maschine ausfällt. Spätestens jetzt kann man dem Kunden erklären, dass Sicherheit kein Programm, sondern ein Konzept ist.
Oder wie mein alter IBM-Techniker immer zu sagen pflegte:
wer sichert ist feige
Gruß Sam
Hallo nightwishler,
es ist schon recht spät. Aber ich bringe mich hier auch mal ein. Mal sehen, ob ich ausgelacht werde.
Sinnvollste aber kostenintensive Lösung ist wohl tatsächlich professionelle Datenrettung.
Nach dem Wiederherstellen auf die SATA-Festplatte, hast du da eine Windows Reparatur Installation gemacht?
Gibt es keine ältere Sicherung, die z. B. das AD oder das Exchange enthält?
Sind wirklich beide Platten am Klackern?
Wenn nicht würde ich zur Not folgendes versuchen:
heile Festplatte clonen
defekte nicht klackernde Platte clonen
alle Platten an den Controller
eine defekte nicht klackernde Platte im Controller auf "In Ordnung" stellen und sehen was passiert
Schöne Grüße,
Tobias
es ist schon recht spät. Aber ich bringe mich hier auch mal ein. Mal sehen, ob ich ausgelacht werde.
Sinnvollste aber kostenintensive Lösung ist wohl tatsächlich professionelle Datenrettung.
Nach dem Wiederherstellen auf die SATA-Festplatte, hast du da eine Windows Reparatur Installation gemacht?
Gibt es keine ältere Sicherung, die z. B. das AD oder das Exchange enthält?
Sind wirklich beide Platten am Klackern?
Wenn nicht würde ich zur Not folgendes versuchen:
heile Festplatte clonen
defekte nicht klackernde Platte clonen
alle Platten an den Controller
eine defekte nicht klackernde Platte im Controller auf "In Ordnung" stellen und sehen was passiert
Schöne Grüße,
Tobias
Hi,
ich kann da Sam nur zustimmen. Bei insgesammt 5 Servern sollte man ruhig 2 zum DC hochstufen. Ob man dann die Rollen verteilt ist bei 30 Usern fast noch Geschmackssache.
Was ich aber nicht verstehe ist warum hier nur SATA Festplatten eingesetzt wurden. Ein guter Controller und z.B. SAS Festplatten kosten zwar mehr bringen aber auch sehr viel Performance ins spiel.
Beim Thema wiederherstellung würde ich den Tip von Tobias folgen und versuchen die Platte manuell als aktiv zu markern und dann schauen was sache ist.
Wenn das nicht funktioniert würde ich, abhängig von der Software Vorort (ob z.B. die Windows Anmeldung in SQL Anwendungen genutzt wird oder ähnliches), das AD auf einem neuem Server neu aufsetzten, die Exchange Datenbank kann man zu 90% noch mit Tools wie Ontrack PowerControls öffen und E-Mails,Kontakte usw. exportieren und dann mit Xmerge wieder in den neuen Exchange importieren.
Warum neues AD: Meiner Erfahrung nach holt einen ein Desaster Recovery früher oder später immer wieder ein. Das kann evtl. sofort sein wenn z.B. der Exchange nicht installiert werden kann oder der neue DC versucht sich mit dem alten \"toten\" DC replizieren will und noch viel weiteren möglichkeiten.
Außderem kann ich nur empfehlen sofort einen Server 2008R2 einzustezten und auch sofort eine aktuelle Exchange Version zu nutzten, da hier dann schon die Kosten für eine Migration mit eingesparrt werden können die dann fürher oder später anfallen würden.
Zum Thema Acronis Backup kann ich nur sagen das hier ein Image auch nicht immer die Lösung aller Probleme ist da ein DC nach einem Restore hier schnell in andere Probleme rennt. Bei Server die wenig Bewegungsdaten haben ist Image wieder eine super Sache.
Gruß
Nils
ich kann da Sam nur zustimmen. Bei insgesammt 5 Servern sollte man ruhig 2 zum DC hochstufen. Ob man dann die Rollen verteilt ist bei 30 Usern fast noch Geschmackssache.
Was ich aber nicht verstehe ist warum hier nur SATA Festplatten eingesetzt wurden. Ein guter Controller und z.B. SAS Festplatten kosten zwar mehr bringen aber auch sehr viel Performance ins spiel.
Beim Thema wiederherstellung würde ich den Tip von Tobias folgen und versuchen die Platte manuell als aktiv zu markern und dann schauen was sache ist.
Wenn das nicht funktioniert würde ich, abhängig von der Software Vorort (ob z.B. die Windows Anmeldung in SQL Anwendungen genutzt wird oder ähnliches), das AD auf einem neuem Server neu aufsetzten, die Exchange Datenbank kann man zu 90% noch mit Tools wie Ontrack PowerControls öffen und E-Mails,Kontakte usw. exportieren und dann mit Xmerge wieder in den neuen Exchange importieren.
Warum neues AD: Meiner Erfahrung nach holt einen ein Desaster Recovery früher oder später immer wieder ein. Das kann evtl. sofort sein wenn z.B. der Exchange nicht installiert werden kann oder der neue DC versucht sich mit dem alten \"toten\" DC replizieren will und noch viel weiteren möglichkeiten.
Außderem kann ich nur empfehlen sofort einen Server 2008R2 einzustezten und auch sofort eine aktuelle Exchange Version zu nutzten, da hier dann schon die Kosten für eine Migration mit eingesparrt werden können die dann fürher oder später anfallen würden.
Zum Thema Acronis Backup kann ich nur sagen das hier ein Image auch nicht immer die Lösung aller Probleme ist da ein DC nach einem Restore hier schnell in andere Probleme rennt. Bei Server die wenig Bewegungsdaten haben ist Image wieder eine super Sache.
Gruß
Nils